Störning hos Dataphone
Visa första olästa |
| #1 | ||
|
Medlem
|
http://www.dataphone.net/Support/?tid=150
Citat:
Det enda vi har hos Dataphone är ett stycke domän som från och med igår var helt oåtkomlig - och så vår webb, e-post - allt...! Varit i kontakt med supporten och de meddelar att de ska ha allt fungerade efter tolv idag, felorsaken skall ha varit strömavbrottet igår kväll. Vad jag vet så ska Dataphone ha fungerade UPS och diesel backup - eller? Någon som hört hur detta skett? | |
| #2 | |
|
Har WN som tidsfördriv
|
Väldigt många verkar ha fått problem i samband med strömavbrotten.
Jag vet att minst en stor kund i Sungards hall på Lidingö som hade några hundra servrar som var nere. Tror det är kundens egen redundans (UPS och dieslar) som felat men har inte full koll. På mitt eget dagjobb verkar övergången till reservkraft ha gått felfritt. |
| #3 | ||
|
Medlem
|
Citat:
Men SUNGARD har väl ingen hall på Lidingö, SANDHAMNSGATAN är väl det som gäller, samt en ny hall i Fittja eller Norsborg, väl ?? | |
| #4 | |
|
Har WN som tidsfördriv
|
Ser så ut enl deras egen information, jag återger bara andrahandsinfo från en insider hos kunden. Kände inte ens till företaget innan dess. Sandhamnsgatan (som jag ser från fönstret där jag sitter nu) är iofs nära Lidingö..
![]() |
| #5 | |
|
Nykomling
|
Om du syftar på Dataphones hall i Solna så var den nere (iaf min maskin) från 22.00 till 05.30 ungefär inatt. Tydligen har dom diesel men enligt en kille jag pratade med hade några rejäla strömspikar sprängt några reläer i hallen.
|
| #6 | |
|
Klarade millennium-buggen
|
Var rätt mycket trafik som minskade samtidigt, http://stats.autonomica.se/mrtg/sums/All.html synd dock inte så mycket längre med var ett antal Gbit som bara minskade vid strömavbrottet.
Men dataphone kan inte få ha kvar så många kunder efter detta. Starttid: 2009-05-31 22:00 - Beräknad sluttid: 2009-06-01 15:00 |
| #7 | ||
|
Medlem
|
Citat:
Den här grafen är väll mer förklarande: http://stats.autonomica.se/perl/14all.pl?l...tockholm.gea.19 | |
| #8 | |||
|
Klarade millennium-buggen
|
Citat:
Vad jag menade med min länk var mer än dataphone lilla trafik, utan vid strömavbrottet försvann flera Gbit direkt. Så var flera leverantörer än så som dog. | ||
| #9 | ||
|
Har WN som tidsfördriv
|
Citat:
Jag var tvungen att kolla. Du har helt rätt, Det var inte alls Sungards hall det rörde utan TDCs. Det de har hos Sungard hade inte påverkats (trots att det sannolikt var avbrott även där). | |
| #10 | |||
|
Medlem
|
Citat:
Trodde väl det, de klarar några dygn utan extern power om jag inte missminner mig. | ||
Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 0 (0 medlemmar och 0 gäster)

Visa första olästa