Störning hos Dataphone
Visa första olästa |
| #11 | |
|
Har WN som tidsfördriv
|
Nu är det här andrahandsuppgifter, men från insider hos en av TDCs kunder.
Reservkraften verkar ha fungerat men av någon anledning har inte kylan gått som den skall. Om den inte går på reservkraft eller om något var fel vet jag inte, men saker stängdes automatiskt pga värmeproblem och tekniker kallades dit. När han kom var brandkår på plats då automatlarm gått.. Såg att det var en kort notis på IDG där TDC hävdade at inga kunder drabbats speciellt hårt. Det är nog inte riktigt sant.. ett par hundra servrar nere pga överhettning tycker jag känns ganska kritiskt. Undrar hur det påverkar dem i långa loppet. |
| #12 | ||
|
Klarade millennium-buggen
|
Citat:
Dom skrev även om det på deras egna driftinfo, även om dom inte riktigt skrev orsaken eller vad det handlade om :P | |
| #13 | ||
|
Klarade millennium-buggen
|
Citat:
Det är framför allt diskar som tar stryk, dom kan få dramtiskt kortare livstid om dom går varma. | |
| #14 | |||
|
Klarade millennium-buggen
|
Citat:
Finns ju en anledning varför man har servrarna på colo, inte för att leverantören ska grilla dom och få massa avbrott. Även ett par servrar brukar stendö om det blir förvarmt. | ||
Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 0 (0 medlemmar och 0 gäster)