Lopias DNS nere...

Visa första olästa
Ämnesverktyg
Visa huvudforum
Visningsalternativ
Oläst 2013-04-19, 20:35 #41
SludentSludent är inte uppkopplad
Medlem
Reg.datum: Dec 2007
Inlägg: 258
Det är ok att skippa redundansen bara man är snabb på att starta upp tjänsterna igen? Wink
Sludent är inte uppkopplad
Oläst 2013-04-19, 22:11 #42
ZynXZynX är inte uppkopplad
Flitig postare
Reg.datum: Jun 2010
Inlägg: 356
Som jag sagt tidigare. Att en datahall går ner i 2 timmar de har ju hänt. Men det är namnservarna som jag anser vara Loopias absolut största problem. Det som är mest skrämmande är att de här hände för ett par år sedan och då hände samma sak. Alltså gjorde man inget vidtagande då och lät de vara.
ZynX är inte uppkopplad
Oläst 2013-04-19, 22:21 #43
yakuzaemmeyakuzaemme är inte uppkopplad
Mycket flitig postare
yakuzaemmes avatar
Reg.datum: Jun 2012
Inlägg: 773
Citat:
Ursprungligen postat av ZynX Visa inlägg
Som jag sagt tidigare. Att en datahall går ner i 2 timmar de har ju hänt. Men det är namnservarna som jag anser vara Loopias absolut största problem. Det som är mest skrämmande är att de här hände för ett par år sedan och då hände samma sak. Alltså gjorde man inget vidtagande då och lät de vara.


Du verkar ha något emot Loopia. Jag tycker det är en suverän host på alla sätt och vis. Första downtime jag märkt på bra lång tid.
yakuzaemme är inte uppkopplad
Oläst 2013-04-19, 22:37 #44
ZynXZynX är inte uppkopplad
Flitig postare
Reg.datum: Jun 2010
Inlägg: 356
Citat:
Ursprungligen postat av yakuzaemme Visa inlägg
Du verkar ha något emot Loopia. Jag tycker det är en suverän host på alla sätt och vis. Första downtime jag märkt på bra lång tid.


Absolut inte! Deras DNS panel är lätt den bästa jag testat och det är nog inte många som skulle rå sig på att konkurrera med den. Men de jag menar är att det är ytterst viktigt att man inte placerar sina namnservrar i samma hall/nät vilket framkommer tydligt i min tidigare inlägg och samtidigt gör det lite pinsamt.

Annars +1 för Loopia i alla år!
ZynX är inte uppkopplad
Oläst 2013-04-19, 22:44 #45
FredrikNasFredrikNas är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
FredrikNass avatar
Reg.datum: Okt 2006
Inlägg: 1 995
Citat:
Ursprungligen postat av yakuzaemme Visa inlägg
Du verkar ha något emot Loopia. Jag tycker det är en suverän host på alla sätt och vis. Första downtime jag märkt på bra lång tid.


Jag gillar mycket som loopia gör, men här menar jag att zynx har 100% rätt, kostnaden att flytta ut 1 eller 2 namnservrar på en remote lokationen är en piss i havet jämfört med smällen man får ta när kylning/backup ström failar, jag tycker också att det känns lite oseriöst att inte planera för det här scenariot, speciellt när det på kommentarena här verkar som det har hänt tidigare med.
FredrikNas är inte uppkopplad
Oläst 2013-04-19, 23:34 #46
SludentSludent är inte uppkopplad
Medlem
Reg.datum: Dec 2007
Inlägg: 258
Varje seriöst drifthall har riktig dieselbackup eller liknande. Det har hänt mer än en gång och varje gång så beror det på att byggnaden är k-märkt. Det bör ju inte ens vara ett problem.

Vet inte hur många kVA Loopia kan tänkas behöva, men i den storleken så kostar ett aggregat runt 1000-1500 kr/kVA. Igång på 20-50 sek efter avbrott på elnätet.
Sludent är inte uppkopplad
Oläst 2013-04-19, 23:52 #47
pelmeredpelmered är inte uppkopplad
Har WN som tidsfördriv
pelmereds avatar
Reg.datum: Maj 2010
Inlägg: 1 342
Hur tänker man om inte dimensionerar diselgeneratorer och UPS:er så de inte klarar att driva kylan i hallen?
Är inte hela meningen med backupsystem för elen att man ska kunna fortsätta ha hallen i drift. Hur kan man inte ha tänkt på detta eller räknat så fel?
pelmered är inte uppkopplad
Oläst 2013-04-19, 23:57 #48
SludentSludent är inte uppkopplad
Medlem
Reg.datum: Dec 2007
Inlägg: 258
De har bara UPS för servrarna verkar det som, klarar bara kortare avbrott tills batterier tar slut eller att de riskerar att överhettas.
Sludent är inte uppkopplad
Oläst 2013-04-20, 00:49 #49
ZynXZynX är inte uppkopplad
Flitig postare
Reg.datum: Jun 2010
Inlägg: 356
Även om det är K-märkt så borde de väl ändå i så fall gå att ställa en diesel på gården utanför? finns ju att köpa i container med dieselverk i. Det borde även klara av att mata kyla och servrar vid eventuell strömförlust.
ZynX är inte uppkopplad
Oläst 2013-04-20, 00:55 #50
SludentSludent är inte uppkopplad
Medlem
Reg.datum: Dec 2007
Inlägg: 258
Det är bara storleken på aggregatet som styr vad det klarar att mata, det finns aggregat som säkert klara mata allt energi Loopia behöver plus 2-3 gånger... Något mer "större" hotell i Sverige som inte har reservaggregat? Kan själv inte komma på något. Men det kanske inte är nödvändigt? Går ju ändå att spara lite om man är nog snabb på att starta servrarna och fixa eventuella problem som strömförlust kan ge på en server, en del verkar ju tycka det, eller? Wink

Vill inte provocera, men dieselreservkraft är väl ganska basic?
Sludent är inte uppkopplad
Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 0 (0 medlemmar och 0 gäster)