FAQ |
Kalender |
|
![]() |
#1 | |||
|
||||
Mycket flitig postare
|
Tror det beror på för lite batteritid i UPS. När elverket går åt skogen hinner dom inte starta det manuellt innan allt går åt skogen..
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||
|
||||
Har WN som tidsfördriv
|
Citat:
Avbrottet beror, precis som jag skrev i bloggen, på ett jordfel. Detta undersöks nu intensivt av såväl vår elleverantör som särskild inhyrda och specialiserade eltekniker. Att lösa jordfelet har högst möjliga prioritet hos vår drift. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
|
|||
Klarade millennium-buggen
|
Citat:
Nu vet jag inte hur många kVA ni drar så har svår att beräkna om det är så stor batteritid eller inte. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |||
|
||||
Mycket flitig postare
|
Citat:
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |||
|
||||
Har WN som tidsfördriv
|
Citat:
Det är ett jordfel. Jag har själv förhört vår driftchef väldigt ingående om detta. Exakt var det sitter är, så vitt jag har förstått, inte helt klart. Det är med anledning av detta som vi kommer genomföra ett omfattande elarbete i serverhallen natten mellan torsdag-fredag denna vecka. Om allt går som planerat så kommer våra UPS/diesel-problem vara ett minne blott därefter. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |||
|
||||
Mycket flitig postare
|
Citat:
|
|||
![]() |
![]() |
Svara |
|
|