Inlägg: 4 021
Det beror ju på vilken typ av hall man har behov av. Har du ett behov av att hallen ska kunna rulla på även om det blir långa strömavbrott i inkommande matning så ja då behöver du dieslar om du inte har ett eget kraftverk av annan sort.

På mitt jobb har vi en väldigt grym och rätt avancerad reservkraft som förser hela verksamheten med avbrottsfri (nåja, en blipp kan det bli men den tar ups:erna) kraft. Det kostar otroligt mycket att ha redundant kyla och kraft och frågan är om det verkligen är värt det. Det är faktiskt oftast billigare att bygga två hallar på olika lokationer och spegla servrar/data än att köpa in och underhålla dieslar etc. Dessutom så måste man fråga sig vilka som kan komma åt hallen om dina leverantörer har slocknat pga. långvarigt elavbrott.