#31 | ||
|
|||
Supermoderator
|
Det visar sig allt som oftast, tycker jag, att enbart batterier sällan räcker, särskilt inte i Stockholm. Avbrotten är ganska långa, har vi märkt, och det behövs ordentlig reservkraft, nämligen diesel... Annars är man rökt efter några minuter...
Det var väl inte så state of the art....
__________________
Bara döda fiskar flyter med strömmen. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#32 | ||
|
|||
Klarade millennium-buggen
|
Stockholm verkar ju vara värdelöst på el, för inte ofta det är elavbrott i andra städer.
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | ||
|
|||
Supermoderator
|
Nja, vi var med om strömavbrott på runt en timme eller två när våra servar stod i Ludvika också. Allt hade UPS utom Songs switchar
![]() Centrala Vallentuna har fler strömavbrott än vi har här "ute i skogen" där jag bor. Strömavbrott kan inträffa var som helst. UPS som räcker i uppemot åtta timmar bör vara tillräckligt i många fall, men diesel är mycket trevligt.
__________________
Jonny Zetterström se.linkedin.com/in/jonnyz | bjz.se | sajthotellet.com | kalsongkungen.se | zretail.se | zetterstromnetworks.se | webbhotellsguide.se | ekonominyheter24.se | nyamobiltelefoner.se | gapskratt.se | antivirusguiden.se | jonny.nu |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | ||
|
|||
Supermoderator
|
Fast UPS som håller i åtta timmar är det mycket få som har, så fort som man börjar få lite fler servrar i sin hall så blir det orimligt att ha många timmars batteribackup - det både kostar riktigt mycket, hundratusentals kronor per år i en inte alltför stor hall - det blir mer ekonomiskt att ha diesel...
I vilket fall är det fascinerande, fast på fel sätt, att se att det inte fanns en fungerande redundans... Extra kul för dem, som PatrikWeb påpekade, som betalat extra för UPS... Har ju svårt tänka mig att t.ex. TV3 inte gjort det. Fast det är bara en gissning.
__________________
Bara döda fiskar flyter med strömmen. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#35 | |||
|
||||
Klarade millennium-buggen
|
UPS i större hallar använder oftast bara batteri vid väldigt korta avbrott och tills dess att dieselaggregatet startats. T.ex. så den hall jag jobbade i 98 - 02 kunde köras i fyra dagar på diesel sen behövde det tankas.
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#36 | |||
|
||||
Klarade millennium-buggen
|
Off-topic
Rätt intressant att läsa när trådarna drar iväg såhär, alla skriver i fakta-form, ändå skiljer sig faktan åt mellan skribenterna ![]() Slut på off-topic |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#37 | ||
|
|||
Mycket flitig postare
|
Precis, UPSen har man för att fräscha upp inkommande el så man slipper allt junk som kommer.
Siktar man på att driva hela hallen på batterier så blir det än välduuigt stor anläggningskostnad bara får cellerna. Sedan skall de bytas ut med jämna mellanrum, och de kostnaderna drar iväg på en gång... Skall man ha äkta a och b kraft så blir det dubbelt så dyrt dessutom ![]() Diesel är det enda vettiga för att hålla el en längre tid. Och så måste man ju ha diesel i tanken med, vilket vissa fått lära sig *skratt* Sedan får man ju inte ha så mycket diesel i tätbebyggt område, men en halvdag borde det räcka till åtminstone. /Mattias |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | ||
|
|||
Flitig postare
|
Du måste ju ha UPS att mata från medan dieseln startar...
Helst skulle man väl övertyga alla kunder i det förträffliga med 48VDC-kragg så att man slipper växelriktare stora som kylskåp. Angående A+B-kraft så kan man ju 'fuska' och ha ena UPSad och ena utan, så har man åtminstone skydd om UPSen rasar. Centrala Stockholm och många av kringorterna har f ö mycket stabil ström (åtminstone av senaste 10 årens statistik att göra). Man kan ju utan att känna till några detaljer gissa på att UPSerna tog slut hos Crystone och att de sedan hade överbelastat ute i distributionsnätet så det smällde massa säkringar när allt kom igång samtidigt. Datorer har ganska hög startström så det är tyvärr lätt hänt om man inte dimensionerat elnätet ordentligt. Stalltipset är ju även att ha C-karakteristik på säkringarna hela vägen... Vad gäller reservkraftsklanterier så har nog Telia/Skanova rekordet. För ett par år sedan dök ju ett par AXE-stationer i Stockholm på grund av att de fjärrtestade reservkraften (!) som visade sig fungera mindre bra. D'oh! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#39 | |||
|
||||
Mycket flitig postare
|
Citat:
![]() 48V är mysigt ![]() Citat:
Citat:
![]() /Mattias |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#40 | ||
|
|||
Klarade millennium-buggen
|
48V är fint, men känns som en mycket dyr lösning att få kunderna fixa 48V agg.
Samt som sagt mycket stora strömar så krävs feta kablar, kortsluter man skiten smälter det. Telias stationer är det bara 48V som har reservkraft som standard. |
||
![]() |
![]() |