Kylning av enstaka rack

Visa första olästa
Ämnesverktyg
Visa huvudforum
Visningsalternativ
Oläst 2010-10-11, 19:11 #1
jonnyjonny är inte uppkopplad
Supermoderator
Reg.datum: Sep 2003
Inlägg: 6 941
Standard Kylning av enstaka rack

Ett företag med ett mindre antal servrar som används på kontoret håller på att se över sin serverlösning. Någon form av rackskåp förordras.

Behovet är mindre än 20 units. Placeringen är i ett enskilt rum, men det är på intet sätt specialanpassat. Ordinär kontorsventilation finns, vilket innebär att temperaturen i rummet troligen blir lite väl hög på sommaren.

Det vore intressant att få höra vettiga förslag på kylning av rackskåpet. APC har ju någon form av lösning men i prisklassen 75 000 kr är det inte speciellt vettigt.

Har ni kommit i kontakt med eller har förslag på vettiga lösningar på problemet? I dagsläget finns en "portabel" AC i rummet som används sommartid för att dämpa värmeeffekten på existerande tornservrar.
Jonny Zetterström
se.linkedin.com/in/jonnyz | bjz.se | sajthotellet.com | kalsongkungen.se | zretail.se | zetterstromnetworks.se | webbhotellsguide.se | ekonominyheter24.se | nyamobiltelefoner.se | gapskratt.se | antivirusguiden.se | jonny.nu
jonny är inte uppkopplad
Oläst 2010-10-11, 19:16 #2
emilvemilv är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
emilvs avatar
Reg.datum: Feb 2004
Inlägg: 1 564
En vanlig monterad AC kan fungera. Hur bra går det med er portabla enhet i dagsläget?
emilv är inte uppkopplad
Oläst 2010-10-11, 19:18 #3
jonnyjonny är inte uppkopplad
Supermoderator
Reg.datum: Sep 2003
Inlägg: 6 941
Citat:
Ursprungligen postat av emilv Visa inlägg
En vanlig monterad AC kan fungera. Hur bra går det med er portabla enhet i dagsläget?


Personen som är ansvarig för projektet är relativt nyanställd och har ingen uppgift om hur pass det fungerat i sommarvärmen.
Jonny Zetterström
se.linkedin.com/in/jonnyz | bjz.se | sajthotellet.com | kalsongkungen.se | zretail.se | zetterstromnetworks.se | webbhotellsguide.se | ekonominyheter24.se | nyamobiltelefoner.se | gapskratt.se | antivirusguiden.se | jonny.nu
jonny är inte uppkopplad
Oläst 2010-10-11, 22:05 #4
abergmanabergman är inte uppkopplad
Mycket flitig postare
abergmans avatar
Reg.datum: Feb 2010
Inlägg: 762
En portabel AC tror jag kommer räcka bra, de brukar ju kunna ta typ 30m2 och om rummer bara är några m2 så finns det ju en del överkapacitet.

Senast redigerad av abergman den 2010-10-11 klockan 22:31. Anledning: s/AV/AC
abergman är inte uppkopplad
Oläst 2010-10-11, 22:28 #5
KristianEKristianE är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
Reg.datum: Maj 2008
Inlägg: 3 074
Kolla hur många kW kyleffekt du har på AC'n så är det bara att se till att den
ligger över vad servrarna spottar ut.
KristianE är inte uppkopplad
Oläst 2010-10-11, 22:31 #6
jonnyjonny är inte uppkopplad
Supermoderator
Reg.datum: Sep 2003
Inlägg: 6 941
Citat:
Ursprungligen postat av abergman Visa inlägg
En portabel AV tror jag kommer räcka bra, de brukar ju kunna ta typ 30m2 och om rummer bara är några m2 så finns det ju en del överkapacitet.


Det brukar anges i m3 vilket är mer relevant. Elektronikkedjorna brukar dock lyckas översätta 1 m2 = 1 m3... :(.

Inga förslag på roliga kylningar direkt i racket då?
Jonny Zetterström
se.linkedin.com/in/jonnyz | bjz.se | sajthotellet.com | kalsongkungen.se | zretail.se | zetterstromnetworks.se | webbhotellsguide.se | ekonominyheter24.se | nyamobiltelefoner.se | gapskratt.se | antivirusguiden.se | jonny.nu
jonny är inte uppkopplad
Oläst 2010-10-11, 22:32 #7
abergmanabergman är inte uppkopplad
Mycket flitig postare
abergmans avatar
Reg.datum: Feb 2010
Inlägg: 762
Citat:
Ursprungligen postat av jonny Visa inlägg
Det brukar anges i m3 vilket är mer relevant. Elektronikkedjorna brukar dock lyckas översätta 1 m2 = 1 m3... :(.

Inga förslag på roliga kylningar direkt i racket då?


Sant, har varit en lång dag!
abergman är inte uppkopplad
Oläst 2010-10-14, 23:42 #8
studioxstudiox är inte uppkopplad
Har WN som tidsfördriv
Reg.datum: Aug 2004
Inlägg: 1 356
75.000 är inte alls dyrt. Det räcker med ett par servrar för att få upp värmen i 50-100 grader lätt och att "kyla bort" över 80 grader gör du inte på ett nafs.

Tänk på att du även under vintermånaderna när kontoret har 20-22 grader är alldeles för varmt för dina servrar och du lär knappast få något på garantin (om du inte ljuger) om du säger att dina rackservrar står i städskrubben.

Fundera över.

1.) Vad är det värt att ha servrarna i kontoret för?
2.) Sätt det värdtet i kronor. (Typ servrarna går ner så ofta att det kostar 10.000 i minuten när dom ligger nere * x minuter/timmar/dagar nertid)

Om du inte får kalkylen att gå ihop hyr in dig på co-location för dom pengarna det kostar kan ni servrarna där i 5 år säkert innan ni kommer upp i samma pengar som en kylagg kostar.
studiox är inte uppkopplad
Oläst 2010-10-16, 10:01 #9
MusikMixenMusikMixen är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 1 527
Är inne på samma sak. Pga kostnader så vill jag hålla nere de i början.. Har ett rackskåp i källaren (fuktfri) och skulle behöva kylning oxå.

Fungerar det med en vanlig AC?
Bör man ha en slang från skåpet och direkt ut (genom väggen) för utluft eller det ska cirkuleras i rummet?
MusikMixen är inte uppkopplad
Oläst 2010-10-16, 10:45 #10
WestmanWestman är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
Westmans avatar
Reg.datum: Jun 2004
Inlägg: 4 021
Luften ska cirkuleras i rummet och så lite som möjligt ska tas in utifrån. Varför? Damm och andra partiklar så klart.

Sen kan en vanlig AC fungera men man måste räkna lite på värmeeffekten från servrarna. Hur som helst så bör man klara man sig med en kylning som kostar under 20000. En absolut fördel är om det finns avlopp för kondensvattnet annars blir det hink eller dunk som ska tömmas.
Westman är inte uppkopplad
Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 0 (0 medlemmar och 0 gäster)