Jag sitter just nu och planerar på hur jag ska lägga upp strömresurserna till ett serverrum. Tyvärr sträcker sig inte mina kunskaper så långt på detta område så jag tänkte att jag skulle be om lite hjälp.

Det jag fastnat på är hur mycket ström man egentligen skall mata på till varje skåp? Jag hoppas ju självklart (och vem gör inte de ) att varje skåp en dag skall vara fyllda till bredden. För att planera väl iförväg och inte åka på en total utslagning när jag stoppar in en ny server behöver jag alltså räkna ut hur mycket störm jag eventuellt kommer att behöva.

Hjälp !

Finns det någon tumregel, eller någon viss standard för hur mycket ett fyllt 42U skåp drar? Exakt förstår även jag är omöjligt men på ett ungefär.

Tackar så mycket för all nyttig information.
RAGNAR är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-10-23, 17:58 #2
patrikweb patrikweb är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
 
Reg.datum: Nov 2004
Inlägg: 6 096
patrikweb patrikweb är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
 
Reg.datum: Nov 2004
Inlägg: 6 096
Minst 2 X 10A eller 2 X 16A om du tänkt fylla skåpet med 1U burkar.
patrikweb är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-10-23, 18:00 #3
olsson olsson är inte uppkopplad
Nykomling
 
Reg.datum: Mar 2005
Inlägg: 6
olsson olsson är inte uppkopplad
Nykomling
 
Reg.datum: Mar 2005
Inlägg: 6
42*300*1.5 watt så borde du ha så det räcker.
Helt ärligt så beror det på vad du har tänkt fylla skåpet med.
( Och glöm inte bort att ett skåp fullt med servrar kräver en uttänkt kylplan )
Fundera vad du har tänkt att fylla dem med. Fyller du det med blandservrar får du ju in betydligt mer per rack etc.
olsson är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-10-23, 18:49 #4
PRQ PRQ är inte uppkopplad
Flitig postare
 
Reg.datum: Dec 2004
Inlägg: 426
PRQ PRQ är inte uppkopplad
Flitig postare
 
Reg.datum: Dec 2004
Inlägg: 426
Vad hade du tänkt fylla skåpen med? Det är ganska stor skillnad på 4U-burkar och bladservrar...
Sen får du även tänka på att kylan drar el i proportion till burkarna.
PRQ är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-10-23, 20:25 #5
RAGNAR RAGNAR är inte uppkopplad
Nykomling
 
Reg.datum: Jun 2006
Inlägg: 5
RAGNAR RAGNAR är inte uppkopplad
Nykomling
 
Reg.datum: Jun 2006
Inlägg: 5
Tack för svaren, de underlättar !

Skåpen kommer till viss del fyllas med 1U - 4U servrar, de vi har just nu.
Sedan vet man ju aldrig vad som kommer att tryckas in, får ju tiden bestämma. Ser dock att bladeservrar inte är aktuellt då vår planerade kyla inte kommer att klara av dem.

Men låt oss nu säga att ett helt skåp skulle bli fullt med 1U servrar på 300W styck, då räcker väll inte 3x10A ? Enligt vad min bäste vän Google säger så blir 3x10A ungefär 8000W, vilket inte skulle räcka till ett helt skåp - eller är det min ellära som inte går hand i hand ?

Finns det något lämpligt ställe att läsa på lite om ämnet?

/Kenneth
RAGNAR är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-10-23, 21:46 #6
kullervos avatar
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
kullervos avatar
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
Medans vi ändå är inne på ämnet. Är servrars last så pass induktiv/reaktiv att man bör kompensera för det?
kullervo är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-10-23, 22:28 #7
glennjs avatar
glennj glennj är inte uppkopplad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2003
Inlägg: 238
glennj glennj är inte uppkopplad
Medlem
glennjs avatar
 
Reg.datum: Oct 2003
Inlägg: 238
Vi räknade fram 3x10A till våra rack. (42U)

Nu har vi även en extra 1x16A till varje rack som ev UPS:er kopplas till. Dessa tar nästan 100% effekt direkt efter ett elavbrott, vilket man får förmoda allt annat gör också. Dvs. har du en 1500Va UPS inkopplad, med endast en 1U server på 100W , så kommer UPS:en att ta nästan 100% effekt till att ladda sina batterier efter ett strömavbrott, något ingen av oss tänkte på till att börja med...

Man lär så länge man lever..
glennj är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-10-23, 22:43 #8
SimonPs avatar
SimonP SimonP är inte uppkopplad
Mycket flitig postare
 
Reg.datum: May 2006
Inlägg: 832
SimonP SimonP är inte uppkopplad
Mycket flitig postare
SimonPs avatar
 
Reg.datum: May 2006
Inlägg: 832
Citat:
Originally posted by glennj@Oct 23 2006, 22:28
....så kommer UPS:en att ta nästan 100% effekt till att ladda sina batterier efter ett strömavbrott, något ingen av oss tänkte på till att börja med...

Man lär så länge man lever..
Hmm, hur löste ni det?
SimonP är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-10-23, 22:48 #9
patrikweb patrikweb är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
 
Reg.datum: Nov 2004
Inlägg: 6 096
patrikweb patrikweb är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
 
Reg.datum: Nov 2004
Inlägg: 6 096
Citat:
Ursprungligen postat av SimonP
Citat:
Ursprungligen postat av glennj
....så kommer UPS:en att ta nästan 100% effekt till att ladda sina batterier efter ett strömavbrott, något ingen av oss tänkte på till att börja med...
Man lär så länge man lever..
Hmm, hur löste ni det?
Man ska inte använda max som går för då är det risk att man bränner en säkring, sedan alla vettiga PDU kan starta varje eluttag i taget med visst antal fördröjning för inte överbelasta om elen dör.
patrikweb är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-10-23, 23:35 #10
PRQ PRQ är inte uppkopplad
Flitig postare
 
Reg.datum: Dec 2004
Inlägg: 426
PRQ PRQ är inte uppkopplad
Flitig postare
 
Reg.datum: Dec 2004
Inlägg: 426
Citat:
Originally posted by kullervo@Oct 23 2006, 21:46
Medans vi ändå är inne på ämnet. Är servrars last så pass induktiv/reaktiv att man bör kompensera för det?
Visserligen har switchade kragg ganska låg strömfaktor, men de har PFC, så i praktiken får man en cos phi på ca 0.9.
Dock är kylan ganska ordentligt induktiv så totalt kan det gå ner till 0.6-0.7. Inget som behöver kompenseras, men man får ju inte glömma bort att räkna med den lägre strömfaktorn.
PRQ är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av

Forumhopp


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:07.

Programvara från: vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
 
Copyright © 2017