Citat:
Ursprungligen postat av eng3l Visa inlägg
Fortums elcentral i Liljeholmen dog klockan 12.17. Reservkraften gick då igång i vår hall och på grund av överspänning gick då en huvudbrytare från Globalcrossing sönder. Detta resulterade i ett avbrott på många tjänster som varade i ca 1.45.

Vi för nu samtal med Globalcrossings ledning och förväntar oss garantier på att detta inte sker igen.
Så vad var Fortums fel? Sedan gissar jag att ni har ett avtal med GBLX som reglerar eran max effekt ni kan dra.

Betyder det även att ni aldrig gör test av reservkraften?

Låter mer som ett typisk installerat mer saker än det finns kraft för, man får ju även räkna på belastning som sker vid uppstart av saker. Normalt så kör man inte kylsystemet på UPS utan bara på generator.

Och kylsystem brukar dra en hel del vid start, typisk en sak man inte räknat på.
patrikweb är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
 

Taggar
ligger inte på framsidan


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av

Forumhopp


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:56.

Programvara från: vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
 
Copyright © 2017