Fortums elcentral i Liljeholmen dog klockan 12.17. Reservkraften gick då igång i vår hall och på grund av överspänning gick då en huvudbrytare från Globalcrossing sönder. Detta resulterade i ett avbrott på många tjänster som varade i ca 1.45.
Vi för nu samtal med Globalcrossings ledning och förväntar oss garantier på att detta inte sker igen.
|
Så vad var Fortums fel? Sedan gissar jag att ni har ett avtal med GBLX som reglerar eran max effekt ni kan dra.
Betyder det även att ni aldrig gör test av reservkraften?
Låter mer som ett typisk installerat mer saker än det finns kraft för, man får ju även räkna på belastning som sker vid uppstart av saker. Normalt så kör man inte kylsystemet på UPS utan bara på generator.
Och kylsystem brukar dra en hel del vid start, typisk en sak man inte räknat på.