jonny 2010-10-11 18:11

Kylning av enstaka rack
 
Ett företag med ett mindre antal servrar som används på kontoret håller på att se över sin serverlösning. Någon form av rackskåp förordras.

Behovet är mindre än 20 units. Placeringen är i ett enskilt rum, men det är på intet sätt specialanpassat. Ordinär kontorsventilation finns, vilket innebär att temperaturen i rummet troligen blir lite väl hög på sommaren.

Det vore intressant att få höra vettiga förslag på kylning av rackskåpet. APC har ju någon form av lösning men i prisklassen 75 000 kr är det inte speciellt vettigt.

Har ni kommit i kontakt med eller har förslag på vettiga lösningar på problemet? I dagsläget finns en "portabel" AC i rummet som används sommartid för att dämpa värmeeffekten på existerande tornservrar.

emilv 2010-10-11 18:16

En vanlig monterad AC kan fungera. Hur bra går det med er portabla enhet i dagsläget?

jonny 2010-10-11 18:18

Citat:

Ursprungligen postat av emilv (Inlägg 20373058)
En vanlig monterad AC kan fungera. Hur bra går det med er portabla enhet i dagsläget?

Personen som är ansvarig för projektet är relativt nyanställd och har ingen uppgift om hur pass det fungerat i sommarvärmen.

abergman 2010-10-11 21:05

En portabel AC tror jag kommer räcka bra, de brukar ju kunna ta typ 30m2 och om rummer bara är några m2 så finns det ju en del överkapacitet.

KristianE 2010-10-11 21:28

Kolla hur många kW kyleffekt du har på AC'n så är det bara att se till att den
ligger över vad servrarna spottar ut.

jonny 2010-10-11 21:31

Citat:

Ursprungligen postat av abergman (Inlägg 20373089)
En portabel AV tror jag kommer räcka bra, de brukar ju kunna ta typ 30m2 och om rummer bara är några m2 så finns det ju en del överkapacitet.

Det brukar anges i m3 vilket är mer relevant. Elektronikkedjorna brukar dock lyckas översätta 1 m2 = 1 m3... :(.

Inga förslag på roliga kylningar direkt i racket då?

abergman 2010-10-11 21:32

Citat:

Ursprungligen postat av jonny (Inlägg 20373094)
Det brukar anges i m3 vilket är mer relevant. Elektronikkedjorna brukar dock lyckas översätta 1 m2 = 1 m3... :(.

Inga förslag på roliga kylningar direkt i racket då?

Sant, har varit en lång dag!

studiox 2010-10-14 22:42

75.000 är inte alls dyrt. Det räcker med ett par servrar för att få upp värmen i 50-100 grader lätt och att "kyla bort" över 80 grader gör du inte på ett nafs.

Tänk på att du även under vintermånaderna när kontoret har 20-22 grader är alldeles för varmt för dina servrar och du lär knappast få något på garantin (om du inte ljuger) om du säger att dina rackservrar står i städskrubben.

Fundera över.

1.) Vad är det värt att ha servrarna i kontoret för?
2.) Sätt det värdtet i kronor. (Typ servrarna går ner så ofta att det kostar 10.000 i minuten när dom ligger nere * x minuter/timmar/dagar nertid)

Om du inte får kalkylen att gå ihop hyr in dig på co-location för dom pengarna det kostar kan ni servrarna där i 5 år säkert innan ni kommer upp i samma pengar som en kylagg kostar.

MusikMixen 2010-10-16 09:01

Är inne på samma sak. Pga kostnader så vill jag hålla nere de i början.. Har ett rackskåp i källaren (fuktfri) och skulle behöva kylning oxå.

Fungerar det med en vanlig AC?
Bör man ha en slang från skåpet och direkt ut (genom väggen) för utluft eller det ska cirkuleras i rummet?

Westman 2010-10-16 09:45

Luften ska cirkuleras i rummet och så lite som möjligt ska tas in utifrån. Varför? Damm och andra partiklar så klart.

Sen kan en vanlig AC fungera men man måste räkna lite på värmeeffekten från servrarna. Hur som helst så bör man klara man sig med en kylning som kostar under 20000. En absolut fördel är om det finns avlopp för kondensvattnet annars blir det hink eller dunk som ska tömmas.

rocky 2010-10-16 09:48

En fast installation av en värmepump med ionisering lär väl vara ett säkert val?

dekaltrim.nu 2010-10-16 22:01

Citat:

Ursprungligen postat av rocky (Inlägg 20373745)
En fast installation av en värmepump med ionisering lär väl vara ett säkert val?

Fungerar säkerligen jättebra i detta fallet. En sådan här borde duga: http://www.jula.se/luftvarmepump-5000-w-128085

En fast pump behöver dock ha tillgång till en yttervägg eller tak. Ligger serverrummet i mitten av ett hus blir det ju lite struligt med rördragning.

ikarso 2010-10-17 11:34

Jag rekommenderar att ni pratar med rittal(.se) dom har alla typer av kyllösningar för rack (rack-, tak-, sido-, dörrmonterad etc) - förbered en ordentlig spec vad ni har och vad ni vill så brukar dom vara snabba med att komma med ett genomtänkt förslag.

Som andra nämnt så är det fördetmesta dyrare att servrarna står still än att lägga lite pengar på dels riktig kyla och dels strömkvalité (i detta fall känns det lagom med en UPS på 1-3kva + två switchade PDUer på varsin säkringsgrupp) men även övervakning så man kan få larm innan det blivit riktigt fel.

studiox 2010-10-18 14:04

Citat:

Ursprungligen postat av dekaltrim.nu (Inlägg 20373816)
Fungerar säkerligen jättebra i detta fallet. En sådan här borde duga: http://www.jula.se/luftvarmepump-5000-w-128085

En fast pump behöver dock ha tillgång till en yttervägg eller tak. Ligger serverrummet i mitten av ett hus blir det ju lite struligt med rördragning.

På vilket sätt hjälper en värmepump på vintern? Pumpar den in kallluft då?
Vad händer om den går sönder? Klarar den verkligen temperaturer ner till 18 grader?

Mitt tips är att du borde se detta seriöst istället och vända dig till någon som kan detta innan ditt "serverrum" brinner upp och din arbetsgivare stämmer dig på ett par miljoner.