Visa ett inlägg
Oläst 2009-06-03, 05:27 #12
patrikweb patrikweb är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
 
Reg.datum: Nov 2004
Inlägg: 6 096
patrikweb patrikweb är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
 
Reg.datum: Nov 2004
Inlägg: 6 096
Citat:
Originally posted by jomper@Jun 3 2009, 00:06
Nu är det här andrahandsuppgifter, men från insider hos en av TDCs kunder.
Reservkraften verkar ha fungerat men av någon anledning har inte kylan gått som den skall. Om den inte går på reservkraft eller om något var fel vet jag inte, men saker stängdes automatiskt pga värmeproblem och tekniker kallades dit. När han kom var brandkår på plats då automatlarm gått..
Såg att det var en kort notis på IDG där TDC hävdade at inga kunder drabbats speciellt hårt. Det är nog inte riktigt sant.. ett par hundra servrar nere pga överhettning tycker jag känns ganska kritiskt. Undrar hur det påverkar dem i långa loppet.

Dom skrev även om det på deras egna driftinfo, även om dom inte riktigt skrev orsaken eller vad det handlade om :P
patrikweb är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat