Det var i princip samma fel i Falkenberg denna gång som för ca 1 månad sedan.
Något gör att vissa säkringar har löst ut vid dessa två tillfällen.

Vi har elinstallatörer som tittar på vad det kan bero på.
Enl. beräkningar ska inget vara överbelastat, men något är bevisligen fel nu när vi vid två tillfällen har haft säkringar som gått till vissa rack.

Vid bägge avbrotten har åskan gått här i Falkenberg, vi har dock aldrig förlorat strömmen. (Troligtvis spänningsfall i nätet dock)
Kusligt nog har utrustning kopplat till kretsar utan UPS klarat sig bäst.

Vi jobbar för fullt med att hitta förklaringar & lösningar.

Vi hade dock personal på plats i serverhallen efter 15 min som åtgärdade de direkta felen.

Dock tar tyvärr VPS-systemet lång tid att starta upp igen efter avbrott. (ca 1-2 timmar)

Drabbade var samtliga VPS-kunder i Falkenberg, samt en handfull colocationkunder i Falkenberg.
glesys.se var borta strax över en timme.