Den stora utmaningen för alla hallar är att ta hand om värmen som burkarna genererar.
Som tankeexperiment, testa att ta ett bastuaggregat på 3 kWh och stoppa in det på en ytan om 2 kubikmeter (1 kvadratmeter, 2 meter högt). Det blir hyggligt varmt!
Många större colo leverantörer har en gräns på 1,5 eller 3 kWh förbrukning per skåp. Gissa varför?

Ombyggnad är inte så farligt i kostnad, för det är en investering. Det kostsamma är kostnaderna, där el och kyla är de största (personal kan vara lite hög med).

Det är inte särskilt svårt att stacka ett rack med burkar som drar 7 kWh (virtualisering och bladservrar är nice ). Men det är riktigt kostsamt att kyla. Sitter man dessutom i ett förslutet rum som inte är gjort för att transportera bort överskottsvärme, då har man en utmaning som kommer kosta.
MrHandley är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat