Visa ett inlägg
Oläst 2010-06-25, 10:05 #4
Magnus_A Magnus_A är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
 
Reg.datum: May 2006
Inlägg: 2 604
Magnus_A Magnus_A är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
 
Reg.datum: May 2006
Inlägg: 2 604
Det är Kalle-Anka-varning på Stockholms elförsörjning i innerstaden. I detalj: redundans finns genom flera kablar men dessa är förlagda på ett sådant sätt så att ett fel (typ brand) som slår ut en kabel också riskerar att slå ut de andra.
När Kista fick ett flerdagars strömavbrott berodde det på att en brand i en kabel slog ut parallell matning som gick i samma tunnel. Dessutom var brandlarmet avstängt vilket gjorde att branden kunde pyra en hel natt innan den upptäcktes genom att isoleringen på alla kablar i tunneln slutgiltigt brunnit av.
Liknande upplägg finns i Stockholms elförsörjning av de inre stadsdelarna. En brand i fel tunnel kan släcka Stockholm i veckor. Det är extremt svårt och går långsamt att reparera brunnen kabel på plats.

Fortum som har ansvaret för Stockholms elförsörjning struntar totalt i driftsäkerheten. Beslut om investeringar fattas på huvudkontoret i Helsingfors, och där är Stockholm väldigt lågt prioriterat. Förra gången det var elavbrott i Kista så ville Fortum i Stockholm bygga en extra matning från ett annat håll, men fick nej från huvudkontoret i Helsingfors. Först när den bristfälligt lagade kabeln brunnit av en gång till och orsakat ett långt strömavbrott i hela Kista en gång till vek sig finnarna och tillät att man byggde en extra matning.
Magnus_A är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat