Citat:
Ursprungligen postat av patrikweb Visa inlägg
Så vad var Fortums fel? Sedan gissar jag att ni har ett avtal med GBLX som reglerar eran max effekt ni kan dra.

Betyder det även att ni aldrig gör test av reservkraften?

Låter mer som ett typisk installerat mer saker än det finns kraft för, man får ju även räkna på belastning som sker vid uppstart av saker. Normalt så kör man inte kylsystemet på UPS utan bara på generator.

Och kylsystem brukar dra en hel del vid start, typisk en sak man inte räknat på.
Det testkörs en gång i månaden och har fungerat felfritt historiskt vid liknande avbrott. Vi har inte överskridit någon maxbelastning.