Fast anser ju att om man säljer colocation så ska det ju vara en komplett lösning med reservkraft med UPS + generator.
Annars kan man ju kalla det mer garderobstjänst eller något.
Jag räknade ihelgen på elkostnad och reservkraft.
Kostnaderna 1A ~150:- /Mån, då räknat för el + elnät. Visst kan det skilja några kronor beroende på avtal och hur storförbrukara man är men är en bra grund att gå efter.
(Fick 142:- i faktiska siffror, men beroende på avtal och prisförändringar så blev 150 mer korrekt)
Kyla, drar ca 35-50% av förbrukningen extra. Beror helt vad för kyla man kör samt hur effektivt man kan få den. Så att förbruka 1A + kyla så blir kostnaden 50 - 75 extra.
Så runt 200-225:- 1A /Mån, sedan har vi UPS och batteribyte var 3-5:e år.
Självklart skiljer den kostnaden vad man har för UPS och hur mycket tid man har i den.
Men beräknar du ha 5-15min batteritid så blir kostnaden runt 5-20:- per 1A extra, men denna kostnaden baseras sig även hur mycket du belastar UPS. Har du fåtal kunder så du kanske bara ligger på 50% av kapacitet påverkas även kostnaden högre.
Resultat: 205-245:- per 1A i månaden, i bästa fall.
Sedan kostnadern för serviceavtal/underhåll + inköpskostnaderna för det. Fast det bör man räkna in i kostnaderna för colo delen inte som en förbrukningsvärde.
Fast det som är komiskt är att många inte har en generator, det är den billigaste kostnaden om man ser mot kylanläggning och UPS.
Du får en 100kVA för max 130k och kraftigare brukar inte kostar så extremt mycket mer.
Medans en 40kVA UPS ligger på ca 100-200k beroende på märke.
Vad kyla kostar ska vi inte ens prata om utan det är inte ännu större kostnad när man behöver komma upp i större effekt.
|