Hej,
Global Crossings kylanläggning gick ner i hallen vid 23 igår kväll. Samtliga tekniker jobbade på problemet hela natten och fick igång kylan vid 05 imorse. Vi startade då alla servrar igen och många gick då igång som de skulle. Dock var det ett antal servrar som inte gick igång och samtliga tekniker jobbar nu på att starta dessa manuellt och lösa eventuella problem vid uppstarten.
Då även vi själva har drabbats i och med att servern som hostar vår egen hemsida gick ner hade vi problem att lägga ut driftinformationen. Även servern som hostar våra kundtjänstsidor har gått ner och är i skrivande stund fortfarande nere. Nu finns dock driftinformation upplagd både på den temporära
http://www.crystone.se/kundtjaenst.aspx samt i telefonväxeln.
Vi uppdaterar nu kontinuerligt driftinformationen både på hemsidan och telefon.
Vi beklagar det inträffade och arbetar på så fort vi kan för att få igång allt igen.
Edit: Detta gäller alltså vår hall i Liljeholmen