@danielos: 5 dieslar säger egentligen ingenting, förutom att de kan köra slut på massa bränsle snabbt.

Titta hellre på distributionen av kraft i hallen. Hur är UPSerna kopplade, klarar de startströmmarna från hela hallen? Hur är dieslarna kopplade för starten, hur får de spänning till elstarten och så vidare och så vidare.

Loopia är ju i alla fall öppna med vad som hänt, och varför. Jag ser ingenstans i deras avtal att de ger vite vid driftstörning. Har man viteskrav får man leta reda på en leverantör som inkluderar det i sina avtal. Hålla på och skrika om att man skall fakturera för nertid är bara löjligt, det är ju ingen som tvingar er att stanna kvar hos dem, eller hur?