Vi räknade fram 3x10A till våra rack. (42U)
Nu har vi även en extra 1x16A till varje rack som ev UPS:er kopplas till. Dessa tar nästan 100% effekt direkt efter ett elavbrott, vilket man får förmoda allt annat gör också. Dvs. har du en 1500Va UPS inkopplad, med endast en 1U server på 100W , så kommer UPS:en att ta nästan 100% effekt till att ladda sina batterier efter ett strömavbrott, något ingen av oss tänkte på till att börja med...
Man lär så länge man lever..