Från deras sida:

2006-07-21 kl 13:45
Stor driftstörning p.g.a. elavbrott till en av Colocation-hallarna i Stockholm. Berörda kunder är informerade. Ännu finns ingen beräknad tid för åtgärd.
Kl 14:10 Strömmen är nu åter tillbaka. Det kan ta en liten stund innan allt kommer upp igen.
Kl 16:30 Som en följd av strömavbrottet har vi problem med kylan till hallen. Kyltekniker är på plats för att återställa kylan. Kylan beräknas vara återställd till kvällen.
Kl 19:50 Anläggning fortfarande inte i normal drift. Vi har stora problem med att återställa kylan i anläggningen till normal nivå.


Så var ju ett par timmar, men visar sig att även om man betalar skitmycket för att det ska fungera så inte alltid man får bättre för det.