Henke76 2008-08-07 14:24

Servern (vanlig bordsdator egentligen) råkade ut för ett strömavbrott på några minuter på förmiddagen. När strömmen återkom så startade inte datorn automatiskt utan väntade på att jag skulle trycka på strömbrytaren. Min gamla dator startade upp automatiskt när strömmen återkom. Kan jag göra någon inställning för att få autostart? Innbär annars att jag måste åka till servern och starta den manuellt efter ett elavbrott.

Henke76 2008-08-07 14:26

Hittade nyss ett inlägg om att det kan finnas inställning av detta i Bios... återkommer.

MMC 2008-08-07 14:31

Japp, det är en inställning du gör i BIOS.

jomper 2008-08-07 14:44

Det går inte alltid att ställa vanliga stationära burkar till att bete sig så tyvärr. Hoppas du har tur!

KristianE 2008-08-07 20:05

UPS?..

goose 2008-08-07 21:46

köper du en ups, glöm inte att koppla nätverksutrustningen etc. på den också. en mindre bra nätverkskille på mitt gamla jobb gjorde det misstaget ...inte nån större vits med att servern lever när ingen kommer åt den för att routern är död :)

Jonas 2008-08-08 02:07

Citat:

Originally posted by goose@Aug 7 2008, 21:46
köper du en ups, glöm inte att koppla nätverksutrustningen etc. på den också. en mindre bra nätverkskille på mitt gamla jobb gjorde det misstaget ...inte nån större vits med att servern lever när ingen kommer åt den för att routern är död
UPS till servern är väl mer eller mindre till för att hålla servern vid liv såpass att den klarar av kortare strömavbrott samt. ev. såpass länge att servern kan stänga av sig på ett korrekt sätt om det blir ett mer långvarigt avbrott.

patrikweb 2008-08-08 02:24

Har du endast 1 burk så kan du klara driva den flera timmar med en lite bättre UPS.

Om man ser till serverhallar så är det inte optimalt att ha mer än max 30 min UPS tid, 10-20 min är väl att föredra.

Ska du ha längre tid så kostar batteri samt service/byte på dom mycket mer än en generator med.

Då en generator startar extremt snabbt om allt är som det ska så behöver man inte så mycket tid för UPS.

Men för hemmabruk så blir kostnaden inte alls myckt för driva endast en burk flera timmar, normalt så har du kanske inte så långa elavbrott.

klein 2008-08-08 05:11

Citat:

Originally posted by Henke76@Aug 7 2008, 14:24
Servern (vanlig bordsdator egentligen) råkade ut för ett strömavbrott på några minuter på förmiddagen. När strömmen återkom så startade inte datorn automatiskt utan väntade på att jag skulle trycka på strömbrytaren. Min gamla dator startade upp automatiskt när strömmen återkom. Kan jag göra någon inställning för att få autostart? Innbär annars att jag måste åka till servern och starta den manuellt efter ett elavbrott.
Sätt en jumper på "power on" på moderkortet och gör inställningar i bios att den inte skall göra halt vid error. Kan vara fördel att ett kragg som har power off switch dock.