SimonP 2008-02-16 17:43

Nån elcentral har brunnit hos PRQ.
Nån som vet mer?

robertsson 2008-02-16 17:47

Ja... var där nyss... luktar som fan... sot överallt... elektriker jobbar på, dom hoppas bli klara om 1-2 timmar, jag gissar på sent inatt/imorn.

Lumax 2008-02-16 18:26

Är STH3 samma hall som Polisen tömde "av bara farten" i samband med att dom hämtade TPB-servrarna i BGC-hallen?

Spirre 2008-02-16 18:28

Tja,
Jo de är samma hall.

Snackade precis med folk som är där, som de ser ut nu så bör de va klart innan 20 men ja man vet aldrig va som kan hända.

Zittan 2008-02-16 18:43

Känns bra att ha sidor liggandes hos både proinet och prq

martin-lb 2008-02-16 18:52

Det är verkligen ingen bra vecka för svensk webbhosting/colo.

Först intrånget/sabotaget mot Proinet, därefter fick Surftown en liten påhälsning (enligt tråd här på WN).
I fredags var det Telias tur, deras "state of the art" datorhall var otillgänglig i flera timmar och nu PRQ. Helt tokigt.

/M

robertsson 2008-02-16 19:41

Har dom kommit upp?

acidflash 2008-02-16 22:04

Citat:

Originally posted by robertsson@Feb 16 2008, 20:41
Har dom kommit upp?
Om man checkar prqs hemsida står det:
Update 2: MOst servers are now online. There might be some disruptions later on however, as the HVAC is not at full capacity yet.

Spirre 2008-02-16 22:07

Oj glömde skriva här.. mina servers kom upp kort efter 20.. :)

PRQ 2008-02-18 11:24

EXTREMT otrevlig händelse, men som tur är minimala materiella skador mycket tack vare att allt är byggt för att vara brand/temperatursäkert. Det som kan ha tagit stryk är kylan, men reservkyla finns på plats för att sättas in med kort varsel. Hittills verkar kylaggen gå bra efter urblåsning med tryckluft dock.
Det hela verkar ha orsakats av ett tillverkningsfel eller dylikt i ett 3x32A trefasuttag som anslöt en UPS till centralen den matade. Helt otroligt att sådant kan hända - i en annan miljö (bostad, ladugård...) hade det kunnat sluta riktigt illa med tanke på vilka temperaturer den måste ha uppnått.
Tog ca 5.5h från att strömmen gick till att första racken tändes upp igen.

Åtminstone skönt att man inte är den enda som haft problem...