patrikweb 2011-12-02 21:07

Citat:

Ursprungligen postat av JonathanS (Inlägg 20425927)
Vi har batterier så det räcker och blir över. Här är en del av vårt UPS-rum: http://www.fsdata.se/blogg/wp-conten...-48-53_940.jpg

Avbrottet beror, precis som jag skrev i bloggen, på ett jordfel. Detta undersöks nu intensivt av såväl vår elleverantör som särskild inhyrda och specialiserade eltekniker. Att lösa jordfelet har högst möjliga prioritet hos vår drift.

Skulle säga att det inte är alls mycket batterier om man drar många kVA, och alla som har större datacenter vet att det kostar alldeles för mycket att ha stor batteritid. Man vill garantera att generator fungerar som det ska.

Nu vet jag inte hur många kVA ni drar så har svår att beräkna om det är så stor batteritid eller inte.

lazat 2011-12-03 12:12

Citat:

Ursprungligen postat av JonathanS (Inlägg 20425927)
Vi har batterier så det räcker och blir över. Här är en del av vårt UPS-rum: http://www.fsdata.se/blogg/wp-conten...-48-53_940.jpg

Avbrottet beror, precis som jag skrev i bloggen, på ett jordfel. Detta undersöks nu intensivt av såväl vår elleverantör som särskild inhyrda och specialiserade eltekniker. Att lösa jordfelet har högst möjliga prioritet hos vår drift.

Hmm spännande med olika svar från dig och er support. De sa nämligen att lasten drog ur batterierna och att laddningen till batterierna var problemet med jordfelet.. det var väl något missförstånd någon stans.. så vårt sitter jordfelet?

JonathanS 2011-12-06 14:50

Citat:

Ursprungligen postat av lazat (Inlägg 20426041)
Hmm spännande med olika svar från dig och er support. De sa nämligen att lasten drog ur batterierna och att laddningen till batterierna var problemet med jordfelet.. det var väl något missförstånd någon stans.. så vårt sitter jordfelet?

Då har de tyvärr försett dig med felaktig information. Jag ska se till att detta inte upprepas och jag får givetvis be om ursäkt för detta.

Det är ett jordfel. Jag har själv förhört vår driftchef väldigt ingående om detta. Exakt var det sitter är, så vitt jag har förstått, inte helt klart. Det är med anledning av detta som vi kommer genomföra ett omfattande elarbete i serverhallen natten mellan torsdag-fredag denna vecka. Om allt går som planerat så kommer våra UPS/diesel-problem vara ett minne blott därefter.

Anders Larsson 2011-12-06 20:09

Kolla då också upp vilken plats jag har i "Vi ringer upp dig så fort vi blir lediga" kön... :)

Har väntat sen i torsdags eller fredags, men inget samtal än. Därför jag inte brukar gilla sådana system.

lazat 2011-12-07 09:59

Citat:

Ursprungligen postat av JonathanS (Inlägg 20426365)
Då har de tyvärr försett dig med felaktig information. Jag ska se till att detta inte upprepas och jag får givetvis be om ursäkt för detta.

Det är ett jordfel. Jag har själv förhört vår driftchef väldigt ingående om detta. Exakt var det sitter är, så vitt jag har förstått, inte helt klart. Det är med anledning av detta som vi kommer genomföra ett omfattande elarbete i serverhallen natten mellan torsdag-fredag denna vecka. Om allt går som planerat så kommer våra UPS/diesel-problem vara ett minne blott därefter.

OK bra. Jag antar att ni ska koppla isär nollan och jorden samt installera ett riktigt jordtag.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:20.