Jag kan bekräfta att även vi på Levonline drabbades av detta strömavbrott. Strömpiken slog ut delar av vår utrustning på ett sådant sätt att vår dieselgenerator inte kunde försörja hallen (trots att vi testar diselen varje månad). På Levonline för vi samtal med våra leverantörer den här veckan om hur vi ska kunna säkra driften så att elen fungerar även vid ett sådant här fel.
Vår målsättning är alltid att stå kvar när andra faller. Därför är det mycket pinsamt för oss att drabbas av detta. |
Citat:
|
UPS kan bli grillade i värsta fall, men vissa saker går förebygga mer eller mindre.
Extra överspänningsskydd samt extra bypass möjligheter med reserv UPS som inte har aktiv koppling till elnätet som extra skydd kan vara bra att ha om det är mycket kritiskt. |
Citat:
Citat:
|
Tänkte väl att det var något som inte stod helt rätt till denna dagen då många sidor var oerhört sega. Nu vet jag varför!
|
Citat:
Banhof klarade sig utan problem, och dom står bara 400 meter bort :) |
studiox - rackspace har haft ett antal haveri i USA också under våren... ett par strömrelaterade.
|
Citat:
|
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:05. |
Programvara från: vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson